콘크리트를 타설한 후 습윤상태로 유지하여 노출면이 마르지 않도록 하기 … | [7급 국가직 건축시공학] 19년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[7급 국가직 건축시공학] 19년 1회차
콘크리트를 타설한 후 습윤상태로 유지하여 노출면이 마르지 않도록 하기 위한 보통포틀랜드 시멘트의 습윤 양생 기간 표준에 해당하는 것은?
1
일평균 기온 10 °C 이상 〜 15 °C 미만: 3일
2
일평균 기온 10 °C 이상 〜 15 °C 미만: 4일
3
일평균 기온 15 °C 이상: 3일
4
일평균 기온 15 °C 이상: 5일
해설

보통포틀랜드 시멘트의 습윤 양생 표준은 일평균 기온 15 °C 이상에서 5일이다.

습윤 양생 기간은 시멘트가 빨리 굳을수록(조강 < 보통 < 혼합) 짧고, 기온이 낮을수록 길어진다. 보통포틀랜드 시멘트는 10 °C 이상~15 °C 미만에서 7일이다.

  • 10 °C 이상~15 °C 미만에 3일: 보통 시멘트 기준보다 훨씬 짧아 틀리다.
  • 10 °C 이상~15 °C 미만에 4일: 조강포틀랜드 시멘트의 기준이다.
  • 15 °C 이상에 3일: 역시 조강포틀랜드 시멘트의 기준이다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[7급 국가직 건축시공학] 19년 1회차 20문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요7급 국가직 건축시공학 기출문제 암기장 전체 보기