프리스트레스트 콘크리트 슬래브 설계에서 긴장재와 철근의 배치에 대한 설… | [7급 국가직 건축구조학] 19년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[7급 국가직 건축구조학] 19년 1회차
프리스트레스트 콘크리트 슬래브 설계에서 긴장재와 철근의 배치에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
기둥 위치에 배치된 비부착긴장재는 기둥 주철근으로 둘러싸인 구역을 지나거나 그 구역에 정착되어야 한다.
2
비부착긴장재가 배치된 슬래브에는 최소 부착철근을 배치하여야 한다.
3
경간 내에서 단면 두께가 변하는 경우 유효프리스트레스에 의한 콘크리트의 평균압축응력이 모든 단면에서 0.7 MPa 이상이 되도록 긴장재의 간격을 정하여야 한다.
4
등분포하중에 대하여 배치하는 긴장재의 간격은 최소한 1방향으로는 슬래브 두께의 8배 또는 1.5 m 이하로 해야 한다.
해설
옳지 않은 설명은 두께가 변하는 경간에서 평균압축응력을 0.7 MPa 이상으로 한다는 것이다.
단면 두께가 변하는 경우 유효프리스트레스에 의한 콘크리트 평균압축응력은 모든 단면에서 0.9 MPa 이상이 되도록 긴장재 간격을 정해야 한다.
- 기둥 위치 긴장재: 기둥 위치의 비부착긴장재는 기둥 주철근으로 둘러싸인 구역을 지나거나 그 안에 정착해야 한다.
- 최소 부착철근: 비부착긴장재 슬래브에는 균열 제어를 위해 최소 부착철근을 배치한다.
- 긴장재 간격: 등분포하중에 대해 최소 1방향은 슬래브 두께의 8배 또는 1.5 m 이하로 한다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요