철근콘크리트 깊은보 설계에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? | [7급 국가직 건축구조학] 19년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[7급 국가직 건축구조학] 19년 1회차
철근콘크리트 깊은보 설계에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
깊은보는 순경간이 부재 깊이의 4배 이하이거나 하중이 받침부로부터 부재 깊이의 2배 거리 이내에 작용하는 보이다.
2
깊은보는 단면의 변형률이 선형분포로 나타나므로 스트럿-타이모델을 적용하여 설계할 수 있다.
3
스트럿-타이모델에서 스트럿과 타이의 강도감소계수는 동일하지 않다.
4
스트럿-타이모델에서 콘크리트 스트럿의 강도 산정 시 균열과 구속철근의 영향을 고려한 유효압축강도를 적용한다.
해설

옳지 않은 설명은 깊은보 단면의 변형률이 선형분포라고 한 것이다.

깊은보는 하중이 받침부로 직접 흐르는 아치 작용 때문에 변형률이 비선형분포를 보여 평면유지 가정이 성립하지 않으며, 그래서 스트럿-타이모델을 적용한다.

  • 깊은보의 정의: 순경간이 부재 깊이의 4배 이하이거나 하중이 받침부에서 부재 깊이의 2배 이내에 작용하는 보이다.
  • 강도감소계수: 스트럿과 타이에는 서로 다른 강도감소계수가 적용된다.
  • 스트럿 강도: 균열과 구속철근의 영향을 반영한 유효압축강도를 사용한다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[7급 국가직 건축구조학] 19년 1회차 20문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요7급 국가직 건축구조학 기출문제 암기장 전체 보기