조적구조에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? | [7급 국가직 건축구조학] 19년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[7급 국가직 건축구조학] 19년 1회차
조적구조에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
공간쌓기벽에서 홑겹벽에 걸친 벽체연결철물 부분은 모르타르나 그라우트 내부에 완전히 매립되어야 한다.
2
공간쌓기벽의 벽체연결철물 간의 수직간격과 수평간격이 각각 600 mm와 900 mm를 초과할 수 없다.
3
그라우트의 압축강도는 조적개체 압축강도의 1.2배 이상으로 한다.
4
조적구조를 위한 모르타르 또는 그라우트에는 동결방지용액을 사용할 수 없다.
해설

옳지 않은 설명은 그라우트 압축강도를 조적개체의 1.2배 이상으로 한다는 것이다.

그라우트는 조적개체와 일체로 거동하도록 조적개체보다 충분히 강해야 하며, 기준은 이보다 높은 1.3배 이상을 요구한다.

  • 벽체연결철물의 매립: 홑겹벽에 걸친 부분은 모르타르나 그라우트에 완전히 묻혀야 한다.
  • 벽체연결철물의 간격: 수직 600 mm, 수평 900 mm를 초과하지 않도록 배치한다.
  • 동결방지용액: 모르타르·그라우트의 강도와 부착을 해치므로 사용할 수 없다.