배수관 트랩(Trap)의 봉수 파괴 원인에 대한 설명으로 옳지 않은 것… | [7급 국가직 건축계획학] 19년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[7급 국가직 건축계획학] 19년 1회차
배수관 트랩(Trap)의 봉수 파괴 원인에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
자기사이펀작용은 위생기구에 만수된 물이 일시에 흐를 경우, 트랩 내의 물이 모두 사이펀작용에 의해 배수관으로 흡인되어 배출되는 현상이다.
2
분출작용은 수직관 가까이 위생기구가 설치되어 있을 때 수직관 위로부터 일시에 다량의 물이 낙하할 경우, 수직관과 수평관의 연결부에 순간적으로 진공이 생기면서 트랩의 봉수가 흡인되어 배출되는 현상이다.
3
모세관현상은 봉수부와 수직관 사이에 모발이나 실밥 등이 걸릴 경우, 서서히 봉수가 빠져나가는 현상이다.
4
증발작용은 위생기구를 장시간 사용하지 않을 경우, 트랩부분의 물이 자연 증발하여 봉수가 파괴되는 현상이다.
해설
설명된 현상은 분출작용이 아니라 흡출작용(유도사이펀작용)이므로 옳지 않다.
수직관 상부에서 다량의 물이 낙하할 때 연결부에 부압이 생겨 봉수가 빨려 나가는 것은 흡출작용이고, 분출작용은 낙하수가 공기를 압축해 생긴 정압으로 봉수가 실내 쪽으로 역류·분출되는 현상이다.
- 자기사이펀작용은 기구에 만수된 물이 일시에 흐를 때 트랩 봉수까지 함께 빨려 나가는 현상이다.
- 모세관현상은 트랩에 걸린 머리카락·실밥 등을 따라 봉수가 서서히 빠져나가는 현상이다.
- 증발작용은 기구를 오래 쓰지 않아 봉수가 자연 증발하는 현상이다.