소방설비에 대한 설명으로 옳은 것은? | [7급 국가직 건축계획학] 19년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[7급 국가직 건축계획학] 19년 1회차
소방설비에 대한 설명으로 옳은 것은?
1
고층건축물이나 지하층에는 스프링클러의 설치를 피하는 것이 좋다.
2
연결송수관설비, 연결살수설비, 제연설비는 소화활동설비에 해당한다.
3
드렌처(Drencher)란 건축물의 외벽, 창, 지붕 등에 설치하여, 인접건물에 화재가 발생하였을 때 인접건물에 살수를 하여 화재를 진압하는 방화설비이다.
4
분당 방수량(ℓ/min)이 많은 것은 옥외소화전설비 > 옥내소화전설비 > 연결송수관설비 > 스프링클러 > 드렌처 순이다.
해설
연결송수관설비·연결살수설비·제연설비는 소화활동설비에 해당한다.
소화활동설비는 소방대의 소화 활동을 돕는 설비로, 이 밖에 비상콘센트설비·무선통신보조설비·연소방지설비 등이 포함된다.
- 고층건축물과 지하층은 화재 시 피난·진압이 어려워 오히려 스프링클러 설치가 요구된다.
- 드렌처는 인접 건물에 살수하는 설비가 아니라 자기 건물의 외벽·창·지붕에 수막을 형성해 인접 건물 화재로부터 연소를 막는 설비이다.
- 제시된 분당 방수량의 대소 순서는 설비별 기준 방수량과 맞지 않는다.