옹벽의 안정성 검토에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? | [7급 국가직 토질역학] 20년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[7급 국가직 토질역학] 20년 1회차
옹벽의 안정성 검토에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
옹벽에 작용하는 모든 외력의 합력 작용점이 저판의 중앙 2/3 안에 들어오면 전도에 대하여 안정하다.
2
활동에 대한 안전율은 보통 수동토압을 무시하면 1.5를 적용한다.
3
활동에 대하여 불안정한 것으로 판정될 경우 옹벽의 폭을 크게 하거나 저판 바닥면에 돌출부(전단키)를 설치한다.
4
옹벽의 안정은 전도, 활동, 지지력, 전체안정성(원호활동)에 대하여 검토한다.
해설
전도에 대해 안정하려면 합력 작용점이 저판의 중앙 1/3 안에 들어와야 하므로, 중앙 2/3라고 한 설명이 옳지 않다.
합력이 중앙 1/3 이내이면 편심이 가 되어 저판 아래에 인장(들림)이 생기지 않는다. 범위를 2/3로 넓히면 저판 일부가 들려 전도 안정을 보장할 수 없다.
- 활동 안전율은 수동토압을 무시하는 경우 1.5를 적용하는 것이 일반적이다.
- 활동에 불안정하면 저판 폭을 늘리거나 전단키를 두어 활동 저항력을 키운다.
- 옹벽은 전도·활동·지지력·전체안정(원호활동)을 모두 검토한다.