다음과 같은 단위 피드백 시스템의 폐루프 극점이 -1\pm 1j에 위치… | [7급 국가직 자동제어] 20년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[7급 국가직 자동제어] 20년 1회차
다음과 같은 단위 피드백 시스템의 폐루프 극점이 에 위치하도록 진상보상기(lead compensator)를 설계하여 제어하고자 한다. 진상보상기의 영점을 -1에 배치할 경우, 진상보상기 극점의 위치는? (단, 이다)
1
2
3
4
해설
진상보상기의 극점은 이다.
보상기 의 영점 이 플랜트 극점 을 상쇄하므로 개루프는 가 된다.
특성방정식 을 목표 와 비교하면 이다.
- : 영점과 겹쳐 보상 효과가 없고, 특성방정식 로는 실수부 을 만들 수 없다.
- : 폐루프 극점 실수부가 가 된다.
- : 폐루프 극점 실수부가 가 된다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요