다음과 같은 단위 피드백 시스템의 폐루프 극점이 -1\pm 1j에 위치… | [7급 국가직 자동제어] 20년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[7급 국가직 자동제어] 20년 1회차
다음과 같은 단위 피드백 시스템의 폐루프 극점이 −1±1j-1\pm 1j에 위치하도록 진상보상기(lead compensator)를 설계하여 제어하고자 한다. 진상보상기의 영점을 -1에 배치할 경우, 진상보상기 극점의 위치는? (단, j=−1j=\sqrt{-1}이다)
문제 이미지
1
−1-1
2
−2-2
3
−3-3
4
−4-4
해설

진상보상기의 극점은 −2-2이다.

보상기 C(s)=Ks+1s+pC(s)=K\dfrac{s+1}{s+p}의 영점 −1-1이 플랜트 극점 −1-1을 상쇄하므로 개루프는 Ks(s+p)\dfrac{K}{s(s+p)}가 된다.

특성방정식 s2+ps+K=0s^2+ps+K=0을 목표 (s+1)2+1=s2+2s+2(s+1)^2+1=s^2+2s+2와 비교하면 p=2, K=2p=2,\ K=2이다.

  • −1-1: 영점과 겹쳐 보상 효과가 없고, 특성방정식 s2+s+Ks^2+s+K로는 실수부 −1-1을 만들 수 없다.
  • −3-3: 폐루프 극점 실수부가 −1.5-1.5가 된다.
  • −4-4: 폐루프 극점 실수부가 −2-2가 된다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[7급 국가직 자동제어] 20년 1회차 20문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요7급 국가직 자동제어 기출문제 암기장 전체 보기