유수검지장치의 1차측 배관에는 물을 가압하고 2차측 배관에는 압축공기 … | [7급 국가직 안전관리론] 20년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[7급 국가직 안전관리론] 20년 1회차
유수검지장치의 1차측 배관에는 물을 가압하고 2차측 배관에는 압축공기 또는 질소가스를 충전하여 화재 발생 시 폐쇄형 헤드가 개방되어 물을 방출하는 스프링클러설비의 종류는?
1
습식
2
건식
3
준비작동식
4
일제살수식
해설

2차측 배관에 압축공기나 질소가스를 채워 두는 방식은 건식 스프링클러설비이다.

화재로 폐쇄형 헤드가 열리면 2차측의 공기가 빠져나가고, 건식 유수검지장치가 작동해 1차측의 가압수가 헤드로 방출된다.

  • 습식 — 1차측과 2차측 배관 모두에 가압수가 차 있다.
  • 준비작동식 — 2차측 배관이 대기압이나 저압의 공기 상태이고, 감지기가 작동해야 밸브가 열린다.
  • 일제살수식 — 개방형 헤드를 쓰며, 감지기 작동으로 일제개방밸브가 열려 모든 헤드에서 동시에 방수한다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[7급 국가직 안전관리론] 20년 1회차 20문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요7급 국가직 안전관리론 기출문제 암기장 전체 보기