거푸집 해체에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
확대기초, 보, 기둥 등의 측면 거푸집널은 콘크리트의 압축강도 시험 결과 5 MPa이면 해체할 수 있다.
2
슬래브 및 보의 밑면 거푸집널은 단층구조의 경우 콘크리트의 압축강도가 최소 14 MPa 이상이면서 설계기준압축강도의 배 이상이면 해체할 수 있다.3
조강포틀랜드 시멘트를 사용한 슬래브 및 보의 밑면 거푸집널은 존치 기간 중 평균기온이 20 °C 이상일 때 콘크리트의 재령이 2일 이상 경과하면 해체할 수 있다.
4
보통포틀랜드 시멘트를 사용한 확대기초, 보, 기둥 등의 측면 거푸집널은 존치 기간 중 평균기온이 20 °C 이상일 때 콘크리트의 재령이 3일 이상 경과하면 해체할 수 있다.
해설
슬래브·보의 밑면 거푸집널은 재령이 아니라 압축강도 시험 결과로 해체 시기를 정하므로, 재령 일수로 해체한다는 서술이 틀렸다.
재령에 따른 해체 기준은 압축강도 시험을 하지 않을 때 측면 거푸집널에 적용한다.
- 확대기초·보·기둥 등 측면 거푸집널은 압축강도 5 MPa 이상이면 해체할 수 있다.
- 단층구조의 슬래브·보 밑면은 설계기준압축강도의 배 이상이면서 최소 14 MPa 이상일 때 해체한다.
- 보통포틀랜드 시멘트를 쓴 측면 거푸집널은 평균기온 20 °C 이상에서 재령 3일 이상이면 해체할 수 있다.