타일 접착력 시험에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
타일의 접착력 시험은 600 m2당 한 장씩 시험하고, 시험 위치는 담당원의 지시에 따른다.
2
시험할 타일은 시험기 부속장치의 크기로 하되, 그 이상은 180×60 mm 크기로 하고, 40 mm 미만의 타일은 4매를 1개 조로 하여 부속장치를 붙여 시험한다.
3
시험할 타일은 먼저 줄눈 부분을 콘크리트 면까지 절단하여 주위의 타일과 분리한다.
4
시험할 타일은 시공 후 4주 이상일 때 실시하고, 시험결과의 판정은 타일 인장 부착강도가 0.2 MPa 이상이어야 한다.
해설

타일 접착력 시험의 판정 기준이 틀렸다. 타일 인장 부착강도는 0.39 MPa 이상이어야 하며, 0.2 MPa는 기준보다 낮다.

시험 시기를 시공 후 4주 이상으로 한 부분은 맞다.

  • 접착력 시험은 600 m² 당 한 장씩, 담당원이 지시한 위치에서 실시한다.
  • 시험 타일은 부속장치 크기로 하되 큰 것은 정해진 크기로 자르고, 작은 타일은 4매를 1개 조로 시험한다.
  • 시험 타일은 줄눈을 콘크리트 면까지 절단해 주위 타일과 분리한 뒤 시험한다.