강구조 내진설계 시 특수모멘트골조에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? | [7급 국가직 건축구조학] 20년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[7급 국가직 건축구조학] 20년 1회차
강구조 내진설계 시 특수모멘트골조에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
보-기둥 접합부의 기둥 외주면에서 접합부의 계측 휨강도는 0.04 rad의 층간변위에서 적어도 보 공칭소성모멘트(Mp)의 80 % 이상이 유지되어야 한다.
2
특수모멘트골조의 보 소성힌지영역은 보호영역으로 고려해야 하고, 접합부 성능인증요소의 하나로서 제시되어야 한다.
3
보-기둥 접합부의 소요전단강도 산정을 위한 지진하중효과(E)는 보 소성힌지 사이의 거리에 비례한다.
4
보-기둥 접합부의 성능입증은 연구논문 또는 신뢰할 만한 연구보고서의 실험결과에 근거를 둘 수 있고, 이때 최소 2개의 반복재하 실험결과를 제시하여야 한다.
해설
접합부 소요전단강도 산정용 지진하중효과가 소성힌지 사이 거리에 비례한다는 설명이 옳지 않으며, 실제로는 반비례한다.
지진하중효과는 보 양단 소성힌지의 모멘트 합을 소성힌지 사이 거리로 나눈 전단력이다.
- 0.04 rad 층간변위에서 보 공칭소성모멘트의 80 % 이상을 유지해야 한다는 설명은 옳다.
- 보 소성힌지영역을 보호영역으로 보고 접합부 성능인증요소로 제시한다는 설명은 옳다.
- 성능입증에 최소 2개의 반복재하 실험결과를 제시한다는 설명은 옳다.