건축구조기준 설계하중에서 규정하고 있는 하중 산정에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
승용차용 방호하중은 방호시스템 임의의 수평방향으로 30 kN의 집중하중을 바닥면으로부터 0.4 m와 0.8 m 사이에서 가장 큰 하중효과를 일으키는 높이에 적용한다.
2
중량차량의 주차장 활하중을 산정할 때 차량의 실제하중 크기와 배치를 합리적으로 고려하여 활하중을 산정한다면 이를 적용할 수 있으나, 그 값은 5 kN/m2 이상이어야 하고 활하중 저감 규정을 적용할 수 없다.
3
활하중 5 kN/m2 이하의 공중집회 용도에 대해서는 활하중을 저감할 수 없다.
4
건축물 내부에 설치되는 이동성 경량칸막이벽 및 이와 유사한 것을 제외한 높이 1.8 m 이상의 각종 내벽은 벽면에 직각방향으로 작용하는 0.25 kN/m2 이상의 등분포하중에 대하여 안전하도록 설계한다.
해설

승용차용 방호하중의 적용 높이 범위를 바닥면에서 0.4 m~0.8 m로 본 설명이 옳지 않다.

승용차용 방호하중은 30 kN 집중하중을 임의 수평방향으로 적용하되, 적용 높이 범위는 이보다 좁은 범위로 규정되어 있다.

  • 중량차량 주차장 활하중을 실제 하중으로 산정하되 하한을 두고 저감을 금지한다는 설명은 옳다.
  • 활하중 5 kN/m25\,\mathrm{kN/m^2} 이하의 공중집회 용도는 활하중을 저감할 수 없다는 설명은 옳다.
  • 높이 1.8 m 이상 내벽을 직각방향 0.25 kN/m20.25\,\mathrm{kN/m^2} 이상 등분포하중에 안전하게 설계한다는 설명은 옳다.