콘크리트 내진 설계기준에서 중간모멘트골조에 대한 요구 사항으로 옳지 않… | [7급 국가직 건축구조학] 20년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[7급 국가직 건축구조학] 20년 1회차
콘크리트 내진 설계기준에서 중간모멘트골조에 대한 요구 사항으로 옳지 않은 것은?
1
보 부재에서 스터럽의 간격은 부재 전 길이에 걸쳐서 단면 유효깊이의 12\frac{1}{2} 이하이어야 한다.
2
설계전단강도는 내진설계기준의 설계용 하중조합에서 지진하중을 2배로 하여 계산한 최대 전단력 이상이어야 한다.
3
기둥 부재의 첫 번째 후프철근은 접합면으로부터 횡방향 철근 최대 간격의 12\frac{1}{2} 이내에 있어야 한다.
4
보가 없는 2방향 슬래브에서 주열대 내 받침부의 상부철근 중 15\frac{1}{5} 이상은 전체 경간에 걸쳐서 연속되어야 한다.
해설

보 없는 2방향 슬래브에서 전체 경간에 연속시킬 주열대 받침부 상부철근을 15\dfrac{1}{5} 이상으로 본 설명이 옳지 않다.

중간모멘트골조의 2방향 슬래브에서는 주열대 받침부 상부철근 중 14\dfrac{1}{4} 이상을 전체 경간에 걸쳐 연속시켜야 한다.

  • 보 스터럽 간격을 전 길이에서 유효깊이의 절반 이하로 하는 설명은 옳다.
  • 설계전단강도를 지진하중 2배 조합의 최대 전단력 이상으로 하는 설명은 옳다.
  • 기둥 첫 후프철근을 접합면에서 최대 간격의 절반 이내에 두는 설명은 옳다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[7급 국가직 건축구조학] 20년 1회차 20문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요7급 국가직 건축구조학 기출문제 암기장 전체 보기