옥내소화전설비의 화재안전기술기준(NFTC 102)상 가압송수… | 옥내소화전 화재안전기술기준 상세 페이지
옥내소화전설비의 화재안전기술기준(NFTC 102)상 가압송수장치의 동력으로 내연기관을 사용하는 경우, 내연기관의 설치기준에 관하여 쓰시오.
해설
1. 내연기관의 기동은 2.2.1.9의 기동장치를 설치하거나 또는 소화전함의 위치에서 원격조작이 가능하고 기동을 명시하는 적색등을 설치할 것.
2. 제어반에 따라 내연기관의 자동기동 및 수동기동이 가능하고 상시 충전되어있는 축전지설비를 갖출것
3. 내연기관의 연료량은 펌프를 20분이상 운전 할수있는 용량일 것