옥내소화전설비의 화재안전기술기준(NFTC 102)상 가압송수장치의 펌프… | 옥내소화전 화재안전기술기준 상세 페이지
옥내소화전설비의 화재안전기술기준(NFTC 102)상 가압송수장치의 펌프는 주펌프와 동등 이상의 성능이 있는 별도의 펌프로서 내연기관의 기동과 연동하여 작동되거나 비상전원을 연결하여 설치하여야 한다. 다만, 이를 제외할 수 있는 경우 5가지를 쓰시오.
해설
지하층만 있는 건축물
고가수조를 가압송수장치로 설치한 경우
수원이 건축물의 최상층에 설치된 방수구보다 높은 위치에 설치된 경우
건축물의 높이가 지표면으로부터 10 m 이하인 경우
가압수조를 가압송수장치로 설치한 경우