옥내소화전 펌프실 점검 결과, 수원 수위가 펌프보다 높은 상태에서 흡입 측 계측기가 없었고, 토출 측 압력계는 체크밸브 후단에 있었다. 적법 여부 및 조치사항을 쓰시오.

해설

흡입 측 계측기 미설치: 수원 수위가 펌프보다 높아 생략 가능하므로 적법하다.

토출 측 압력계 위치: 체크밸브 후단 설치는 부적합하며, 체크밸브 이전에 펌프 토출 측 플랜지에서 가까운 곳으로 이설해야 한다.