옥내소화전설비의 화재안전기술기준(NFTC 102)상 가압송수장치(펌프)… | 옥내소화전 화재안전기술기준 상세 페이지

옥내소화전설비의 화재안전기술기준(NFTC 102)상 가압송수장치(펌프)의 압력계 및 연성계(또는 진공계)의 설치기준과, 흡입 측 계측기를 설치하지 않을 수 있는 경우 2가지를 쓰시오.

해설

설치기준: 펌프의 토출 측에는 압력계를 체크밸브 이전에 펌프 토출 측 플랜지에서 가까운 곳에 설치하고, 흡입 측에는 연성계 또는 진공계를 설치할

것.

흡입 측 계측기 생략 조건 (2가지):

1. 수원의 수위가 펌프의 위치보다 높은 경우

2. 수직회전축펌프의 경우