옥내소화전설비의 수원의 저수량 산정공식
해설
Q = N x 2.6m3 이상
= N x 130lpm x 시간
가장 많은층의 설치개수 ( 2개 이상은 2개 )
30층 이상 ( 5개 이상은 5개 )
시간은 20분을 기본으로하되
30~49층 : 40분
50층 이상 : 60분
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요
옥내소화전설비의 수원의 저수량 산정공식
Q = N x 2.6m3 이상
= N x 130lpm x 시간
가장 많은층의 설치개수 ( 2개 이상은 2개 )
30층 이상 ( 5개 이상은 5개 )
시간은 20분을 기본으로하되
30~49층 : 40분
50층 이상 : 60분