옥내소화전설비의 수원의 저수량 산정공식 | 옥내소화전 화재안전기술기준 상세 페이지

옥내소화전설비의 수원의 저수량 산정공식

해설

Q = N x 2.6m3 이상

= N x 130lpm x 시간

가장 많은층의 설치개수 ( 2개 이상은 2개 )

30층 이상 ( 5개 이상은 5개 )

시간은 20분을 기본으로하되

30~49층 : 40분

50층 이상 : 60분

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

옥내소화전 화재안전기술기준 2문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요소방시설관리사 2차 암기장 전체 보기