배관의 부식을 방지하는 방법으로 적절하지 않은 것은? | [설비보전기사 필기] 2025년 3회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지

1[설비보전기사 필기] 2025년 3회 기출복원 모의고사
배관의 부식을 방지하는 방법으로 적절하지 않은 것은?
1
온수의 온도를 50℃ 이상으로 한다.
2
가급적 동일계의 배관재를 선정한다.
3
배관 내 유속을 1.5m/s 이하로 제어한다.
4
배관 내 약제를 투입하여 용존산소를 제어한다.
해설

온수 온도를 50℃ 이상으로 높이는 것은 부식을 촉진한다. 온도가 상승하면 화학 반응 속도가 증가하여 부식 속도가 빨라지므로, 온수 배관은 50℃ 이상이 아닌 이하로 제어하는 것이 부식 방지 원칙이다.

배관 부식 방지의 핵심은 부식 인자(산소, 온도, 유속, 재료 조합, 수질)를 제어하는 것이며, 나머지는 모두 정당한 방법이다.

  • 동종 재료 선정으로 갈바닉 부식 방지
  • 유속 1.5m/s 이하로 침식 부식 억제
  • 용존산소 제거로 산화 부식 방지

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기