1,800 rpm으로 운전하면서 축동력 30 kW를 쓰던 원심 펌프를 유량 조절을 위해 인버터로 1,500 rpm까지 낮추었다. 상사 법칙을 적용할 때 축동력은 약 몇 kW가 되는가? (단, 효율 변화는 무시한다.)
1
14.5
2
17.4
3
20.8
4
25.0
해설
축동력은 회전수의 세제곱에 비례하므로 약 17.4 kW로 줄어든다.
유량은 회전수에 비례하고 양정은 회전수의 제곱에 비례한다. 25.0과 20.8은 이 두 관계를 동력에 잘못 적용한 값이다.