측정 범위 0~400 ℃인 온도 조절계를 비례 동작(P 동작)만으로 쓰… | [설비보전기사 필기] 2026년 2회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지
1[설비보전기사 필기] 2026년 2회 기출복원 모의고사
측정 범위 0~400 ℃인 온도 조절계를 비례 동작(P 동작)만으로 쓰고 있으며 비례대는 25 %로 설정되어 있다. 측정 온도가 설정값보다 20 ℃ 낮아졌을 때 조절계 출력(조작량)의 변화는 몇 %인가?
1
5
2
20
3
25
4
80
해설
비례대 25 %는 비례 이득 4에 해당하므로 조작량은 20 % 변한다.
편차를 측정 범위에 대한 백분율로 바꾸지 않고 20 ℃에 이득을 곱하면 80 %라는 틀린 값이 나온다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요