아래 벽체구조의 열관류율(kcal/h·m2·℃)은? (단, 내측 열전달… | [에너지관리기사 필기] 2023년 3회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지
1[에너지관리기사 필기] 2023년 3회 기출복원 모의고사
아래 벽체구조의 열관류율(kcal/h·m2·℃)은? (단, 내측 열전달저항 값은 0.05m2·h·℃/kcal이며, 외측 열전도저항 값은 0.13m2·h·℃/kcal)
1
0.37
2
0.57
3
0.87
4
0.97
해설
그림의 벽체는 내측에서 외측 방향으로 콘크리트 200mm(λ=1.4) → 글라스울 75mm(λ=0.033) → 석고보드 20mm(λ=0.21 kcal/h·m·℃) 순으로 구성되고, 여기에 내측 표면열저항 0.05, 외측 표면열저항 0.13 m²·h·℃/kcal이 더해진다.
열관류율은 각 층의 열저항을 모두 더한 전열저항의 역수로 구한다. 각 재료층의 저항은 두께를 열전도율로 나눈 값이다.
이다. 두께가 75mm에 불과한 글라스울의 저항 2.27이 전체 저항의 약 85%를 차지하고, 두께가 가장 두꺼운 콘크리트는 열전도율이 커서 저항이 0.14밖에 되지 않는다는 점이 단열재의 역할을 잘 보여 준다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요
이어서 풀어보기
[에너지관리기사 필기] 2023년 3회 기출복원 모의고사 100문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요비슷한 기출
- 메테인(methane)의완전연소반응식이다음과같을때,메테인의발열량(kcal)은?(단,표준상태에서메테인,이산화탄소,물의생성열은각각17.9kcal,94.1kcal2024년 24회 소방안전관리론 및 화재역학
- 남성근로자의8시간조립작업에서대사량을측정한결과산소소비량이1.1l/min로측정되었다.남성근로자의휴식시간을계산하시오. (단,남성권장에너지소비량은5kcal/m2024년 인간공학기사실기(필답형) 3회차
- 암모니아냉동장치에서팽창밸브직전의냉매액온도가20℃이고압축기직전냉매가스온도가-15℃의건포화증기이며,냉매1kg당냉동량은270kcal이다.필요한냉동능공조산기_헷갈리는거