물-리튬브로마이드(LiBr) 흡수식 냉동기의 운전에 대한 설명으로 옳지… | [에너지관리기사 필기] 2024년 3회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지
1[에너지관리기사 필기] 2024년 3회 기출복원 모의고사
물-리튬브로마이드(LiBr) 흡수식 냉동기의 운전에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
냉매는 물이고 흡수제는 리튬브로마이드 수용액이다
2
재생기에서 가열된 용액은 묽어진 상태로 흡수기에 돌아간다
3
증발기는 대기압보다 훨씬 낮은 압력으로 유지되어 물이 저온에서 증발한다
4
냉매가 물이므로 0 ℃ 이하의 냉동 용도에는 쓰기 어렵다
해설
재생기(발생기)를 거친 용액은 오히려 진해진 상태로 흡수기에 돌아갑니다.
재생기에서는 묽은 용액을 가열해 냉매인 수증기를 떼어 내고, 진해진 용액이 흡수기에서 다시 수증기를 흡수합니다.
- 냉매·흡수제 — 이 방식은 물을 냉매, 리튬브로마이드 수용액을 흡수제로 씁니다.
- 증발기 압력 — 증발기를 고진공으로 유지해 물이 낮은 온도에서 증발하게 합니다.
- 0 ℃ 이하 용도 — 냉매가 물이라 0 ℃ 아래에서는 얼어 버리므로 냉수 공급 같은 공조용에 주로 씁니다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요