오리피스 유량계를 설치하려는 배관에서 상류에 엘보가 연달아 있어 규정된 상류 직관 길이를 확보할 수 없을 때 취할 조치로 가장 적절한 것은?
1
하류 쪽 직관부를 그만큼 더 길게 잡는다
2
오리피스 구경비(β)를 크게 하여 차압을 낮춘다
3
오리피스 상류에 정류기(정류 격자)를 설치한다
4
유량 조절 밸브를 오리피스 바로 앞으로 옮긴다
해설
상류 직관이 모자라면 정류기로 선회류와 편류를 없애 직관부 역할을 대신하게 한다.
차압식 유량계의 유량계수는 충분히 발달한 유속 분포를 전제로 하기 때문이다.
- 하류 직관 연장 — 이미 흐트러진 채 조임기구에 들어오는 흐름은 바로잡히지 않는다.
- 구경비 확대 — 구경비를 크게 할수록 필요한 상류 직관 길이는 오히려 길어진다.
- 조절 밸브를 조임기구 바로 앞에 배치 — 흐름이 더 흐트러지므로 조절 밸브는 하류에 둔다.