송기 중인 증기 주관에서 해머링 소리가 반복되어 배관을 점검하였다. 점… | [에너지관리기사 필기] 2026년 3회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지

1[에너지관리기사 필기] 2026년 3회 기출복원 모의고사
송기 중인 증기 주관에서 해머링 소리가 반복되어 배관을 점검하였다. 점검 결과 중 수격작용의 원인으로 보기 어려운 것은?
1
보온재가 손상 없이 시공되어 관의 방열 손실이 적었다.
2
관말 증기트랩이 막혀 응축수가 배출되지 않고 있었다.
3
증기관이 흐름 방향으로 올라가는 기울기로 시공되어 있었다.
4
관이 처진 낮은 부분에 드레인 빼기 장치가 없었다.
해설

보온이 잘 되어 방열이 적으면 응축수 발생이 줄어 오히려 수격 방지에 도움이 되므로 원인으로 보기 어렵다.

수격작용은 배관 안에 고인 응축수가 고속 증기에 밀려 관벽이나 밸브·엘보에 부딪칠 때 생긴다.

  • 관말 트랩 막힘 — 응축수가 빠지지 않아 고인 물이 원인이 된다.
  • 흐름 방향으로 올라가는 기울기 — 증기 흐름과 반대로 올라가는 기울기라 응축수가 거슬러 고인다.
  • 처진 부분에 드레인 빼기 없음 — 처진 부분에 고인 물이 원인이 된다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[에너지관리기사 필기] 2026년 3회 기출복원 모의고사 100문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요에너지관리기사 필기 기출문제 암기장 전체 보기