변류기(current transformer) 개방시 2차측을 단락시켜야… | [국회직 9급 전기기기] 19년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[국회직 9급 전기기기] 19년 1회차
변류기(current transformer) 개방시 2차측을 단락시켜야 하는 이유로 옳은 것은?
1
1차측의 과전류 방지
2
1차측의 과전압 방지
3
2차측의 고전압에 의한 절연 파괴 보호
4
2차측의 과전류 보호
5
측정 오차 방지
해설
변류기 2차측을 단락하는 이유는 2차측의 고전압에 의한 절연 파괴를 막기 위해서이다.
정상 상태에서는 2차 전류의 기자력이 1차 기자력을 상쇄한다. 2차가 열리면 상쇄가 사라져 1차 전류 전부가 여자전류로 작용하고, 철심이 과포화되면서 권수가 많은 2차측에 고전압이 유기된다.
- 1차측의 과전류 방지: 1차 전류는 선로의 부하가 정하므로 2차측 단락으로 달라지지 않는다.
- 1차측의 과전압 방지: 고전압이 나타나는 곳은 1차측이 아니라 2차측이다.
- 2차측의 과전류 보호: 변류기 2차는 단락에 가까운 상태로 쓰는 것이 정상이며, 위험 요인은 과전류가 아니라 과전압이다.
- 측정 오차 방지: 단락의 목적은 측정 정확도가 아니라 기기 절연과 작업자 보호이다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요