모두CBT

철근콘크리트 철근상세 설계기준에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (단,… | [국회직 9급 건축구조] 25년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[국회직 9급 건축구조] 25년 1회차
철근콘크리트 철근상세 설계기준에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, db\mathrm{d}_{b}는 철근, 철선 또는 프리스트레싱 강연선의 공칭지름임)
1
D16 이하의 철근을 스터럽과 띠철근으로 사용할 때, 표준갈고리의 구부림 내면 반지름은 1.5db\mathrm{d}_{b}이상으로 하여야 한다.
2
주철근의 90°표준갈고리는 구부린 끝에서 12db\mathrm{d}_{b}이상 더 연장되어야 한다.
3
D16 이하 스터럽과 띠철근의 90°표준갈고리는 구부린 끝에서 6db\mathrm{d}_{b}이상 더 연장하여야 한다.
4
D25 이하 스터럽과 띠철근의 135°표준갈고리는 구부린 끝에서 6db\mathrm{d}_{b}이상 더 연장하여야 한다.
5
주철근의 180°표준갈고리는 구부린 반원 끝에서 4db\mathrm{d}_{b}이상, 60mm 이상 더 연장되어야 한다.
해설

옳지 않은 설명은 D16 이하 스터럽·띠철근의 구부림 내면 반지름을 1.5dbd_{b} 이상으로 둔 내용이다.

1.5dbd_{b} 는 기준의 최소 내면 반지름보다 작은 값이다. 반지름이 지나치게 작으면 구부림부의 철근과 콘크리트에 손상이 생기기 쉽다.

  • 주철근 90° 표준갈고리: 구부린 끝에서 12dbd_{b} 이상 연장한다는 내용은 옳다.
  • D16 이하 스터럽·띠철근의 90° 표준갈고리: 구부린 끝에서 6dbd_{b} 이상 연장한다는 내용은 옳다.
  • D25 이하 스터럽·띠철근의 135° 표준갈고리: 구부린 끝에서 6dbd_{b} 이상 연장한다는 내용은 옳다.
  • 주철근 180° 표준갈고리: 반원 끝에서 4dbd_{b} 이상, 60mm 이상 연장한다는 내용은 옳다.