모두CBT

철근콘크리트 압축부재에서 장주효과에 의한 휨모멘트 증대를 고려하기 위하… | [국회직 9급 건축구조] 26년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[국회직 9급 건축구조] 26년 1회차
철근콘크리트 압축부재에서 장주효과에 의한 휨모멘트 증대를 고려하기 위하여 탄성 2차 해석을 수행하는 경우, 부재의 단면2차모멘트로 옳지 않은 것은? (단, Ig\mathbf{I_{g}}는 철근을 무시한 콘크리트 전체 단면의 중심축에 대한 단면2차모멘트이다)
1
보: 0.35 Ig\, I_{g}
2
기둥: 0.70 Ig\, I_{g}
3
균열 벽체: 0.35 Ig\, I_{g}
4
비균열 벽체: 0.75 Ig\, I_{g}
5
플랫 플레이트: 0.25 Ig\, I_{g}
해설

옳지 않은 것은 비균열 벽체의 값이다. 비균열 벽체의 단면2차모멘트는 0.75 Ig\,I_{g}가 아니라 0.70 Ig\,I_{g}이다.

탄성 2차 해석에서는 균열에 따른 강성 저하를 반영하므로, 균열이 많은 부재일수록 작은 값을 쓴다.

  • 보: 0.35 Ig\,I_{g}로 옳다.
  • 기둥: 0.70 Ig\,I_{g}로 옳다.
  • 균열 벽체: 0.35 Ig\,I_{g}로 옳다.
  • 플랫 플레이트: 0.25 Ig\,I_{g}로 옳다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[국회직 9급 건축구조] 26년 1회차 20문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요국회직 9급 건축구조 기출문제 암기장 전체 보기