축력을 받는 합성구조에 대한 설명으로 옳은 것은? | [국회직 9급 건축구조] 26년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[국회직 9급 건축구조] 26년 1회차
축력을 받는 합성구조에 대한 설명으로 옳은 것은?
1
매입형 합성기둥의 설계인장강도 산정에서 강도저항계수는 0.75를 적용한다.
2
매입형 합성부재에서 강재 코아의 단면적은 합성부재 총단면적의 0.9% 이상으로 한다.
3
합성단면의 공칭강도를 결정하는 데 있어 콘크리트의 인장강도를 고려하여야 한다.
4
매입형 합성부재에서 연속된 길이방향 철근의 최소철근비 는 0.004로 한다.5
충전형 합성부재에서 강관의 단면적은 합성기둥 총단면적의 0.8% 이상으로 한다.
해설
옳은 설명은 매입형 합성부재의 연속된 길이방향 철근 최소철근비가 라는 내용이다.
매입형 합성기둥은 강재 코어와 철근이 함께 일하므로, 강재량과 철근량의 하한을 각각 구조세칙으로 둔다.
- 매입형 합성기둥의 설계인장강도: 인장은 강재와 철근의 항복이 지배하므로 강도저항계수는 0.75가 아니라 0.90이다.
- 매입형 강재 코어의 단면적: 총단면적의 0.9%가 아니라 1% 이상이다.
- 합성단면의 공칭강도: 콘크리트의 인장강도는 고려하지 않고 무시한다.
- 충전형 강관의 단면적: 총단면적의 0.8%가 아니라 1% 이상이다.