다음 중 냉동 장치에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?
1
수액기는 증발기에서 완전히 증발하지 않은 액체 상태의 냉매가 압축기 안으로 흡입되지 않도록 하는 장치이다.
2
냉매가 부족한 경우 수액기의 액면이 기준 이하로 낮아지며, 증발기 및 응축기의 압력이 낮아진다.
3
건조기는 수액기와 팽창 밸브 사이에 설치하여 냉매 속의 수분을 흡수·제거하는 장치이다.
4
유분리기는 고온의 냉매 가스와 혼합되어 압축기에서 송출되는 윤활유를 분리·회수하는 장치이다.
해설

설명된 장치는 수액기가 아니라 액분리기이며, 수액기는 액화된 냉매를 저장하는 장치이다.

수액기는 응축기 다음에 놓여 액체 냉매를 저장한다. 액체 냉매가 압축기로 흡입되는 것을 막는 장치는 증발기와 압축기 사이의 액분리기이다.

  • 냉매 부족 현상: 수액기 액면이 내려가고 증발기와 응축기 압력이 낮아지므로 옳은 설명이다.
  • 건조기: 수액기와 팽창 밸브 사이에서 수분을 제거하므로 옳은 설명이다.
  • 유분리기: 압축기에서 나오는 냉매 가스 속 윤활유를 분리·회수하므로 옳은 설명이다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요