모두CBT

다음 중 소방 설비에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은? | [해양경찰 기관학] 26년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[해양경찰 기관학] 26년 2회차
다음 중 소방 설비에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?
1
연기식 화재 감지기는 연기를 감지하여 화재의 발생을 자동적으로 수신기에 발신하는 것으로, 일반적으로 열 감지기에 비해 감지속도가 빠르다.
2
화염식 화재 감지기는 화염의 적외선과 자외선 파장 등을 감지하고 분석하여 작동하는 소방 설비이다.
3
열식 화재 감지기 중 차동식 감지기는 구획 온도가 일정 온도 이상이 될 때 화재 신호를 발생시킨다.
4
미분무 소화 설비는 선박 기관실의 고정식 국부 소화에 주로 사용되며, 스프링클러 설비와 유사하다.
해설

구획 온도가 일정 온도 이상이 될 때 작동하는 것은 정온식 감지기이므로, 이를 차동식으로 설명한 것이 옳지 않다.

차동식 감지기는 주위 온도가 일정 비율 이상으로 급상승할 때 작동한다.

  • 연기식 감지기가 연기를 감지해 수신기에 발신하며 열 감지기보다 감지가 빠르다는 설명은 옳다.
  • 화염식 감지기가 화염의 적외선·자외선을 감지해 작동한다는 설명은 옳다.
  • 미분무 소화 설비가 기관실 고정식 국부 소화에 쓰이며 스프링클러와 유사하다는 설명은 옳다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[해양경찰 기관학] 26년 2회차 20문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요해양경찰 기관학 기출문제 암기장 전체 보기