건축공사 표준시방서(KCS)상 내화피복공사의 내화도장공사 방법에 관한 … | [소방간부후보생 건축공학개론] 26년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[소방간부후보생 건축공학개론] 26년 1회차
건축공사 표준시방서(KCS)상 내화피복공사의 내화도장공사 방법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
시공 장소의 습도는 85 % 이하, 풍속은 5 m/sec 이하에서 시공하여야 한다.
2
시공 시 온도는 5 ℃~40 ℃에서 시공하여야 하며, 도료가 칠해지는 표면은 이슬점보다 3 ℃ 이상 높아야 한다.
3
작업 중에는 습도막두께 측정기구로, 건조 후에는 검・교정된 건조도막두께 측정기로 도장두께를 측정하여야 한다.
4
에어리스 스프레이 도장 시 피도체와의 거리는 약 300 mm 정도로 유지하고, 피도 면에 항상 직각이 된 상태에서 도장하여야 한다.
5
에어리스 스프레이건의 이동속도는 300~400 mm/sec 정도로 하고, 먼저 도장된 부분과 중첩되지 않도록 도장하여야 한다.
해설

에어리스 스프레이 도장은 먼저 도장된 부분과 일부 중첩되도록 해야 하므로, 중첩되지 않도록 한다는 설명이 옳지 않다.

겹침 없이 칠하면 경계부 도막이 얇아져 내화성능에 필요한 도막두께를 고르게 확보하기 어렵다.

  • 습도 85 % 이하, 풍속 5 m/sec 이하에서 시공한다.
  • 5~40 ℃에서 시공하고, 칠할 표면은 이슬점보다 3 ℃ 이상 높아야 결로를 피할 수 있다.
  • 작업 중에는 습도막두께를, 건조 후에는 검·교정된 측정기로 건조도막두께를 측정한다.
  • 피도체와의 거리를 약 300 mm로 유지하고 피도면에 직각으로 도장한다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[소방간부후보생 건축공학개론] 26년 1회차 25문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요소방간부후보생 건축공학개론 기출문제 암기장 전체 보기