모두CBT

건축구조기준(KDS)상 지표면으로부터의 높이(Z)에 따른 풍속고도분포계… | [소방간부후보생 건축공학개론] 26년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[소방간부후보생 건축공학개론] 26년 1회차
건축구조기준(KDS)상 지표면으로부터의 높이(ZZ)에 따른 풍속고도분포계수(KzrK_{zr})의 계형으로 옳은 것은? (단, 지표면으로부터 최대 높이인 HH는 600 m로 한다)
문제 이미지
1
[그림]
2
[그림]
3
[그림]
4
[그림]
5
[그림]
해설

풍속고도분포계수는 낮은 높이에서는 일정하다가, 그 위에서는 높이의 거듭제곱(지수법칙) 곡선으로 증가하고, 기준경도풍높이 이상에서는 다시 일정한 형태가 옳다.

KDS의 풍속고도분포계수는 대기경계층 시작높이 이하에서는 지표면 마찰 영향을 고려해 일정값으로 두고, 그 위로는 지표면조도에 따른 지수 α\alpha를 써서 ZαZ^{\alpha}에 비례하여 곡선적으로 커진다. 기준경도풍높이에 이르면 지표 마찰의 영향이 없어져 더 이상 증가하지 않는다.

  • 하부 일정 구간 뒤 직선으로 증가하는 계형: 중간 구간을 선형으로 그려 지수법칙 곡선이 아니다.
  • 바닥에서 바로 꺾인 두 직선으로 증가하는 계형: 하부 일정 구간이 없고 증가도 곡선이 아니다.
  • 바닥에서 바로 한 직선으로 증가하는 계형: 하부 일정 구간이 없고 선형 증가로 잘못 그렸다.
  • 어느 높이에서 계단식으로 뛰어오르는 계형: 계수가 높이에 따라 연속적으로 변한다는 점에 어긋난다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[소방간부후보생 건축공학개론] 26년 1회차 25문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요소방간부후보생 건축공학개론 기출문제 암기장 전체 보기