다음과 같은 단상 변압기 3대를 이용한 3상 결선 방식에 대한 설명으로… | [9급 지방직 고졸경채 전기기기] 21년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[9급 지방직 고졸경채 전기기기] 21년 1회차
다음과 같은 단상 변압기 3대를 이용한 3상 결선 방식에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
중성점 접지가 용이하지 않아 사고 시 보호가 어려울 수 있다.
2
변압기 외부에 제3고조파가 발생하지 않으므로 통신장애가 없다.
3
제3고조파 여자 전류 통로를 가지게 되므로 사인파 전압을 유기한다.
4
변압기 3대 중 1대가 고장 나더라도 정격 출력의 87.6 [%]가 되는 3상 전력을 사용할 수 있다.
해설
그림은 Δ-Δ 결선이며, 1대가 고장 나 V-V 결선으로 운전하면 출력은 원래 3상 출력의 약 57.7 %로 줄어든다. 따라서 정격 출력의 87.6 %를 쓸 수 있다는 설명이 옳지 않다.
V결선 출력은 (은 변압기 1대 용량)이므로 Δ결선 출력 에 대한 비는 이다. 설비 용량 에 대한 이용률도 이어서 87.6 %와는 맞지 않는다.
- 중성점이 없어 접지가 어렵고 지락 사고 시 보호가 곤란하다는 설명은 Δ-Δ 결선의 단점으로 옳다.
- 제3고조파 전류가 Δ 내부를 순환하므로 외부로 나가지 않아 통신 장해가 없다는 설명은 옳다.
- 제3고조파 여자 전류 통로가 있어 유기 전압이 사인파가 된다는 설명은 옳다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요