변압기의 병렬 운전 시, 각 변압기에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? | [9급 지방직 고졸경채 전기기기] 22년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[9급 지방직 고졸경채 전기기기] 22년 1회차
변압기의 병렬 운전 시, 각 변압기에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
극성이 다르면 큰 순환전류가 흐를 수 있다.
2
권수비가 같아야 한다.
3
저항과 리액턴스의 비가 같아야 한다.
4
변압기의 임피던스가 정격용량에 비례하여야 한다.
해설
각 변압기의 임피던스는 정격용량에 반비례해야 하므로 비례해야 한다는 설명이 옳지 않다.
부하를 용량에 비례해 나누려면 %임피던스 강하가 같아야 하고, 이는 임피던스가 용량에 반비례함을 뜻한다.
- 극성이 다르면 2차 기전력이 서로 더해져 큰 순환전류가 흐르므로 옳은 설명이다.
- 권수비가 다르면 2차 전압 차로 순환전류가 흐르므로 같아야 한다는 설명은 옳다.
- 저항과 리액턴스의 비가 다르면 전류 위상이 달라 이용률이 떨어지므로 같아야 한다는 설명은 옳다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요