모두CBT

200 [kVA] 변압기의 철손이 8 [kW], 전부하손이 12 [kW… | [9급 지방직 고졸경채 전기기기] 25년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[9급 지방직 고졸경채 전기기기] 25년 1회차
200 [kVA] 변압기의 철손이 8 [kW], 전부하손이 12 [kW]일 때, 전부하 역률 0.9에서의 효율[%]은?
1
80
2
85
3
90
4
95
해설

전부하 효율은 출력 ÷ (출력 + 철손 + 동손)으로 구하며, 계산하면 90 %이다.

출력: P=200×0.9=180 kWP=200\times0.9=180\,\mathrm{kW}

효율: η=180180+8+12×100=180200×100=90 %\eta=\dfrac{180}{180+8+12}\times100=\dfrac{180}{200}\times100=90\,\%

전부하손 12 kW는 전부하일 때의 동손이므로 그대로 더한다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요