건축물의 설계하중에서 활하중의 저감에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? | [7급 지방직 건축구조학] 23년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[7급 지방직 건축구조학] 23년 1회차
건축물의 설계하중에서 활하중의 저감에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
지붕활하중을 제외한 등분포활하중은 부재의 영향면적이 36 m2 이상인 경우 기본등분포활하중에 활하중저감계수를 곱하여 저감할 수 있다.
2
활하중저감계수는 0.3+4.2A0.3+\frac{4.2}{\sqrt{A}} 로 계산하며, 이 때 A는 영향면적이다.
3
영향면적은 벽체 및 기초에서는 부하면적의 4배, 보 또는 기둥에서는 부하면적의 2배, 슬래브에서는 부하면적을 적용한다.
4
활하중 5 kN/m2 이하의 공중집회 용도에 대해서는 활하중을 저감할 수 없다.