동결융해작용을 받는 콘크리트공사에 대한 설명으로 옳은 것은? | [7급 국가직 건축시공학] 21년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[7급 국가직 건축시공학] 21년 1회차
동결융해작용을 받는 콘크리트공사에 대한 설명으로 옳은 것은?
1
골재의 흡수율은 잔골재 4.0 % 이하, 굵은골재 3.0 % 이하인 것을 사용함을 원칙으로 한다.
2
동결융해작용을 받는 콘크리트의 설계기준강도는 20 MPa 이상으로 한다.
3
콘크리트의 표면마무리는 장시간 지나치게 시공하여 표면 공기량이 감소되지 않도록 실시한다.
4
물결합재비는 50 % 이하로 하고, 단위수량은 콘크리트의 소요 품질이 얻어지는 범위 내에서 가능한 한 크게 한다.
해설

표면마무리를 장시간 과도하게 하면 표면부 공기량이 줄어 동결융해 저항성이 떨어지므로, 이를 피하라는 설명이 옳다.

동결융해 저항성은 연행공기와 치밀한 조직에 달려 있으므로 재료·배합 기준이 일반 콘크리트보다 엄격하다.

  • 골재는 흡수율이 작은 것을 써야 하며, 제시된 흡수율 한도는 기준과 맞지 않는다.
  • 설계기준강도 20 MPa는 동결융해 노출 조건에서 요구하는 강도보다 낮다.
  • 단위수량은 소요 품질을 얻는 범위에서 가능한 한 작게 해야 하므로 크게 한다는 말이 틀렸다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[7급 국가직 건축시공학] 21년 1회차 25문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요7급 국가직 건축시공학 기출문제 암기장 전체 보기