모두CBT

콘크리트구조 철근상세 설계기준에서 압축부재의 횡철근에 대한 설명으로 옳… | [7급 국가직 건축구조학] 21년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[7급 국가직 건축구조학] 21년 1회차
콘크리트구조 철근상세 설계기준에서 압축부재의 횡철근에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
나선철근의 순간격은 25 mm 이상, 75 mm 이하이어야 한다.
2
나선철근의 정착은 나선철근의 끝에서 추가로 1.0 회전만큼 더 확보하여야 한다.
3
띠철근 중 D35 이상의 축방향 철근과 다발철근은 D13 이상의 띠철근으로 둘러싸야 하며, 띠철근 대신 등가단면적의 이형철선 또는 용접철망을 사용할 수 있다.
4
띠철근 중 기초판 또는 슬래브의 윗면에 연결되는 압축부재의 첫 번째 띠철근 간격은 다른 띠철근 간격의 1/2 이하로 하여야 한다.
해설

나선철근 끝에서 추가로 1.0회전만 정착하면 된다는 설명이 옳지 않다.

나선철근의 정착은 끝에서 추가로 1.5회전만큼 더 확보해야 한다.

  • 나선철근 순간격을 25 mm 이상 75 mm 이하로 한다는 설명은 옳다.
  • D35 이상 축방향 철근과 다발철근을 D13 이상 띠철근으로 둘러싸고 등가 이형철선·용접철망으로 대체할 수 있다는 설명은 옳다.
  • 기초판·슬래브 윗면에 연결되는 첫 번째 띠철근 간격을 다른 간격의 1/2 이하로 한다는 설명은 옳다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[7급 국가직 건축구조학] 21년 1회차 25문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요7급 국가직 건축구조학 기출문제 암기장 전체 보기