건축물 강구조 설계기준에서 인장재 설계 시 유효순단면적(A_e)을 산정… | [7급 국가직 건축구조학] 21년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[7급 국가직 건축구조학] 21년 1회차
건축물 강구조 설계기준에서 인장재 설계 시 유효순단면적()을 산정할 때, 계수(U)를 사용하는 이유는?1
전단지연 영향을 고려하기 위하여
2
파단면의 삼축응력효과를 고려하기 위하여
3
잔류응력집중 현상을 고려하기 위하여
4
면외좌굴의 영향을 고려하기 위하여
해설
유효순단면적 산정 시 계수 U는 전단지연(shear lag) 영향을 고려하기 위한 것이다.
단면의 일부 요소만 접합되면 인장력이 접합된 요소에 집중되어 순단면 전체가 고르게 응력을 받지 못하므로, 순단면적에 U를 곱해 유효하게 저항하는 면적으로 줄인다.
- 파단면의 삼축응력효과는 U의 고려 대상이 아니다.
- 잔류응력은 주로 압축재의 좌굴강도에 영향을 주는 요인이다.
- 면외좌굴은 압축·휨부재의 안정 문제로 인장재 유효단면적과 무관하다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요