열관류율이 0.2 W/m2K인 벽체에 설치된 단열재 중 열저항이 2 m… | [7급 국가직 건축계획학] 21년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[7급 국가직 건축계획학] 21년 1회차
열관류율이 0.2 W/m2K인 벽체에 설치된 단열재 중 열저항이 2 m2K/W인 단열재를 두께가 같고 열저항이 5 m2K/W인 단열재로 교체하였을 때 해당 벽체의 열관류율은?
1
0.125 W/m2K
2
0.25 W/m2K
3
0.33 W/m2K
4
0.5 W/m2K
해설
단열재 교체 후 벽체의 열관류율은 이다.
열관류율의 역수가 벽체 총열저항이므로 교체 전 값을 먼저 구한다.
단열재만 바뀌므로 나머지 층의 열저항은 그대로 두고 단열재 열저항만 바꾼다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요