배수 및 통기관 설비에 대한 설명으로 옳은 것만을 모두 고르면?ㄱ. 통… | [7급 국가직 건축계획학] 21년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[7급 국가직 건축계획학] 21년 1회차
배수 및 통기관 설비에 대한 설명으로 옳은 것만을 모두 고르면?
ㄱ. 통기관은 배수의 흐름을 원활하게 하고 트랩의 봉수를 보호하기 위해 설치한다.
ㄴ. 봉수파괴 현상은 자기사이펀, 흡출, 분출, 증발 작용 등에 의해 발생한다.
ㄷ. 결합 통기관은 위생기구마다 통기관이 하나씩 설치되는 것으로 가장 이상적이며 습윤 통기관이라고도 한다.
ㄹ. 신정 통기관은 배수 수직관 상부에서 관경을 축소하지 않고 연장하여 대기 중에 개구한 통기관이다.
1
ㄱ, ㄴ
2
ㄱ, ㄷ
3
ㄱ, ㄴ, ㄹ
4
ㄴ, ㄷ, ㄹ
해설

옳은 설명은 ㄱ, ㄴ, ㄹ이며, ㄷ은 각개 통기관의 설명을 결합 통기관에 붙여 틀렸다.

위생기구마다 통기관을 하나씩 세우는 가장 이상적인 방식은 각개 통기관이고, 결합 통기관은 배수 수직관과 통기 수직관을 일정 층 간격으로 연결하는 관이다. 습윤 통기관은 배수관과 통기관을 겸하는 관으로 별개의 개념이다.

  • 통기관은 배수관 내 기압 변동을 줄여 배수를 원활하게 하고 트랩 봉수를 보호한다.
  • 봉수는 자기사이펀, 흡출(유인사이펀), 분출, 증발, 모세관 작용 등으로 파괴된다.
  • 신정 통기관은 배수 수직관 상부를 관경을 줄이지 않고 그대로 연장해 대기에 개방한 것이다.