한중콘크리트 공사에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
타설일의 하루 평균기온이 4 °C 이하가 예상되는 조건일 때 시공하는 콘크리트이다.
2
골재나 물을 가열하는 경우, 골재와 물의 혼합물의 온도는 45 °C 이상으로 유지하도록 한다.
3
타설할 때의 콘크리트 온도는 구조물의 단면치수, 기상조건 등을 고려하여 5 °C에서 20 °C 범위에서 정한다.
4
소요 워커빌리티를 유지하는 범위 내에서 물-결합재비는 60 % 이하로 하고, 단위수량을 되도록 작게 한다.
해설
옳지 않은 것은 골재와 물의 혼합물 온도를 45 °C 이상으로 유지한다는 설명이다.
재료를 가열할 때 혼합물 온도가 너무 높으면 시멘트가 급결하므로, 골재와 물의 혼합물은 40 °C 이하가 되도록 한다.
- 적용 조건: 하루 평균기온 4 °C 이하가 예상되면 한중콘크리트로 시공한다.
- 타설 온도: 단면치수·기상조건을 고려해 5~20 °C 범위에서 정한다.
- 물-결합재비: 60 % 이하로 하고 단위수량을 되도록 작게 한다.