건축물 내진설계기준에서 지진력저항시스템에 대한 설계계수로 옳지 않은 것… | [7급 국가직 건축구조학] 22년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[7급 국가직 건축구조학] 22년 1회차
건축물 내진설계기준에서 지진력저항시스템에 대한 설계계수로 옳지 않은 것은? (단, 반응수정계수는 RR, 시스템초과강도계수는 Ω0\Omega_0, 변위증폭계수는 CdC_d이다)
1
내력벽시스템의 철근콘크리트 보통전단벽: R=4.0, Ω0=2.5, Cd=4.0R = 4.0,\ \Omega_0 = 2.5,\ C_d = 4.0
2
건물골조시스템의 철근콘크리트 특수전단벽: R=5.0, Ω0=2.5, Cd=5.0R = 5.0,\ \Omega_0 = 2.5,\ C_d = 5.0
3
모멘트-저항골조시스템의 철골 보통모멘트골조: R=3.5, Ω0=3.0, Cd=3.0R = 3.5,\ \Omega_0 = 3.0,\ C_d = 3.0
4
특수모멘트골조를 가진 이중골조시스템의 철골 편심가새골조: R=8.0, Ω0=2.5, Cd=4.0R = 8.0,\ \Omega_0 = 2.5,\ C_d = 4.0
해설

건물골조시스템의 철근콘크리트 특수전단벽은 반응수정계수가 6.0이므로 R=5.0R = 5.0은 옳지 않다.

특수전단벽은 연성 상세를 갖추어 보통전단벽보다 큰 반응수정계수를 적용하며, 시스템초과강도계수 2.5와 변위증폭계수 5.0은 맞다.

  • 내력벽시스템 철근콘크리트 보통전단벽의 R=4.0, Ω0=2.5, Cd=4.0R = 4.0,\ \Omega_0 = 2.5,\ C_d = 4.0은 기준값과 같다.
  • 철골 보통모멘트골조의 R=3.5, Ω0=3.0, Cd=3.0R = 3.5,\ \Omega_0 = 3.0,\ C_d = 3.0은 기준값과 같다.
  • 특수모멘트골조를 가진 이중골조의 철골 편심가새골조 R=8.0, Ω0=2.5, Cd=4.0R = 8.0,\ \Omega_0 = 2.5,\ C_d = 4.0은 기준값과 같다.