3상 회로에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? | [7급 국가직 회로이론] 23년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[7급 국가직 회로이론] 23년 1회차
3상 회로에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
이상적인 평형 3상 전원을 사용하는 경우 △ 결선 전원에서는 선전압 크기가 상전압 크기와 같고, Y 결선 전원에서는 선전압 크기가 상전압 크기의 배이다.2
평형 3상 회로의 전력은 △ 결선 부하와 Y 결선 부하 모두 유효전력은 이고, 무효전력은 이다. 여기서 과 은 각각 선전압과 선전류의 크기이고, 는 선전압과 선전류의 위상차이다.
3
평형 3상 부하의 경우 △ 결선 부하에서는 선전류 크기가 상전류 크기의 배이고, Y 결선 부하에서는 선전압 크기가 상전압 크기의 배이다.
4
평형 △ 결선 전원과 등가인 Y 결선 전원도 평형이며, Y 결선 전원의 각 내부임피던스는 △ 결선 전원의 각 내부임피던스의 과 같고, Y 결선 전원의 전압 크기는 △ 결선 전원의 전압 크기의 이다.
해설
옳지 않은 설명은 3상 전력식의 θ를 선전압과 선전류의 위상차라고 한 것이다.
, 에서 θ는 상전압과 상전류의 위상차(부하 임피던스각)이다. Y 결선에서는 선전압이 상전압보다 30° 앞서므로 선전압과 선전류의 위상차는 θ와 다르다.
- 전원 결선별 전압: △ 결선은 선전압 = 상전압, Y 결선은 선전압이 상전압의 배로 옳다.
- 부하 결선별 관계: △ 결선은 선전류가 상전류의 배, Y 결선은 선전압이 상전압의 배로 옳다.
- △→Y 전원 등가변환: 평형이 유지되고, 내부임피던스는 , 전압 크기는 배가 되어 옳다.