변압기에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? | [7급 국가직 전기기기] 23년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[7급 국가직 전기기기] 23년 1회차
변압기에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
스코트 결선 변압기의 이용률은 57.7 [%]이다.
2
권선의 저항을 줄이면 전압변동률이 줄어든다.
3
Δ−Y\Delta - Y 결선은 결선 자체만으로 3\sqrt{3}배의 승압효과가 있고 발전기를 송전계통에 접속하는 승압변압기에 사용된다.
4
변압기의 2차측을 단락하고 1차측에 낮은 전압을 가하여 1차 전류를 정격전류와 같도록 조정하였을 때의 1차측 전압을 임피던스 전압이라 한다.
해설

57.7 %는 V결선의 출력비이며 스코트 결선의 이용률이 아니므로 이 설명이 틀렸다.

57.7 %는 V결선 출력을 Δ결선 출력과 비교한 출력비이고, 3상을 2상으로 바꾸는 스코트 결선의 이용률은 이보다 훨씬 크다.

  • 권선 저항을 줄이면 저항강하 백분율이 작아져 전압변동률이 줄어든다.
  • Δ-Y 결선은 2차 선간전압이 상전압의 루트3배가 되어 발전소 승압용 변압기에 쓰인다.
  • 2차를 단락하고 1차에 정격전류가 흐르도록 가한 전압을 임피던스 전압이라 한다.