강구조공사에서 고장력볼트에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? | [7급 국가직 건축시공학] 23년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[7급 국가직 건축시공학] 23년 1회차
강구조공사에서 고장력볼트에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
고장력볼트 조임 후 검사는 연결면의 처리, 연결이음부의 두께 차이, 볼트구멍의 엇갈림, 볼트 조임 준비상태 등을 확인한다.
2
볼트조임 후 검사에서 토크관리법에 의한 조임검사는 조임 완료 후 각 볼트군의 10 %의 볼트 개수를 표준으로 하여 토크렌치에 의하여 조임 검사를 실시한다.
3
토크-전단형(T/S) 고장력볼트는 2겹의 특수너트를 이용한 것으로 볼트의 본조임은 상온(10 ~ 30 °C)에서 시공하는 것으로 한다.
4
너트회전법에 의한 볼트조임에서 볼트길이가 지름의 5배 이하일 때의 회전각은 120 ° ± 30 °이다.
해설

2겹의 특수너트를 이용하는 것은 TS형 너트의 설명이므로, 이를 토크-전단형(T/S) 고장력볼트로 설명한 것이 옳지 않다.

토크-전단형(T/S) 고장력볼트는 전용 렌치로 조이면 소정의 토크에서 핀테일(pintail)이 파단되어 조임이 완료되는 볼트이다.

  • 조임 후 검사에서 연결면 처리, 두께 차이, 볼트구멍 엇갈림, 조임 준비상태 등을 확인한다 — 옳다.
  • 토크관리법 조임검사는 각 볼트군의 10 %를 표준으로 토크렌치로 실시한다 — 옳다.
  • 너트회전법에서 볼트길이가 지름의 5배 이하이면 회전각은 120°±30°이다 — 옳다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기