콘크리트구조 전단 및 비틀림 설계기준에서 전단설계에 대한 설명으로 옳지… | [7급 국가직 건축구조학] 23년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[7급 국가직 건축구조학] 23년 1회차
콘크리트구조 전단 및 비틀림 설계기준에서 전단설계에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, : 전단철근 간격, : 전단철근 간격 내의 전단철근 전체단면적, : 전단철근 설계기준 항복강도이다)
1
철근콘크리트 부재의 경우, 주인장 철근에 30 ° 이상의 각도로 구부린 굽힘철근을 전단철근으로 사용할 수 있다.
2
벽체의 전단철근 또는 용접 이형철망을 사용할 경우, 전단철근의 설계기준 항복강도는 600 MPa을 초과할 수 없다.
3
부재축에 직각인 전단철근을 사용하는 경우, 전단철근 전단강도()는 로 계산한다. 단, 전단철근 전단강도()는 이하로 하여야 한다.
4
콘크리트 전단강도()를 결정할 때, 구속된 부재에서 크리프와 건조수축으로 인한 축방향 인장력의 영향과 깊이가 일정하지 않은 부재의 경사진 휨압축력의 영향을 고려할 필요가 없다.해설
옳지 않은 것은 콘크리트 전단강도 결정 시 축방향 인장력과 경사진 휨압축력의 영향을 고려할 필요가 없다는 설명이다.
구속된 부재의 크리프·건조수축에 의한 축방향 인장력과, 깊이가 변하는 부재의 경사진 휨압축력은 모두 고려해야 한다.
- 굽힘철근: 주인장철근에 30° 이상의 각도로 구부린 굽힘철근은 전단철근으로 쓸 수 있으므로 옳다.
- 항복강도 상한: 벽체의 전단철근이나 용접 이형철망은 600 MPa까지 허용되므로 옳다.
- 수직 전단철근의 강도: 로 계산하고 제시된 상한 이하로 제한하므로 옳다.