모두CBT

콘크리트구조 정착 및 이음 설계기준에서 압축 이형철근의 정착에 대한 설… | [7급 국가직 건축구조학] 23년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[7급 국가직 건축구조학] 23년 1회차
콘크리트구조 정착 및 이음 설계기준에서 압축 이형철근의 정착에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, λ\lambda: 경량콘크리트 계수, dbd_b: 철근 공칭지름, AsA_s: 철근 단면적이다)
1
압축 이형철근의 정착길이(ldl_d)는 기본정착길이(ldbl_{db})에 보정계수를 곱하여 구한다.
2
압축 이형철근의 정착길이(ldl_d)는 항상 200 mm 이상이어야 한다.
3
압축 이형철근의 기본정착길이(ldbl_{db})는 0.25dbfyλfck\dfrac{0.25d_bf_y}{\lambda\sqrt{f_{ck}}}에 따라 구하여야 한다. 다만, 이 값은 0.043dbfy0.043d_bf_y이상이어야 한다.
4
해석 결과 요구되는 철근량을 초과하여 배치한 경우에 보정계수는 (배근As소요As)\left(\dfrac{\text{배근}A_s}{\text{소요}A_s}\right)이다.
해설

옳지 않은 것은 초과 배근 시 보정계수에 대한 설명이다.

요구량보다 많이 배근하면 정착길이를 줄일 수 있도록 보정계수를 (소요 AsA_s)/(배근 AsA_s)로 하며, 이 값은 1보다 작다. 제시된 식은 분자와 분모가 뒤바뀌어 있다.

  • 정착길이 산정: 기본정착길이에 보정계수를 곱해 구하므로 옳다.
  • 최소 정착길이: 항상 200 mm 이상이어야 하므로 옳다.
  • 기본정착길이: 0.25dbfyλfck\dfrac{0.25d_bf_y}{\lambda\sqrt{f_{ck}}}로 구하고 0.043dbfy0.043d_bf_y 이상이어야 하므로 옳다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[7급 국가직 건축구조학] 23년 1회차 25문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요7급 국가직 건축구조학 기출문제 암기장 전체 보기